温度采集模块

8路PT100温度采集模块

产品详细资料请点此次下载

 产品详细资料请点此次下载

 

8路PT100温度采集模块 ZH-PT100-8L 

一、    概览

本产品主要测量8PT100传感器的温度,为全温度范围测量,精度高,可分辨到0.1℃;高可靠性,输入输出隔离,RS485RS232输出可自定义选择使用,通讯方式通过拔码开关设定,宽电源供电,使用方面。

二、    产品指标

输入类型:PT100                                                 输入路数:8路;

测温范围:-200 ~ 800                                                 测量精度:0.1℃;

       供电电源:9-30V DC                                               耗:<0.5W

       通讯协议:MODBUS协议;                        出:RS485/RS232

       通讯速率:9600/19200/38400/115200 bps        校验方式:无//偶校验可选;

       数据更新周期:<1。5秒;                       工作温度:-40℃-70℃;          

       外形尺寸:115*90*40 mm;

三、    端子接线说明

  

1ZH-PT100-8L温度采集模块

端子号

功能定义

连接说明

端子号

功能定义

连接说明

1

RS232/RS485

通信接口

TXD/485B-

15

电源接口

6~30VDC

电源VCC

2

RXD/485A+

16

电源地GND

3

 

1

RTD 1+

17

 

5

RTD 5+

4

RTD 1-

18

RTD 5-

5

COM 1

19

COM 5

6

 

2

RTD 2+

20

 

6

RTD 6+

7

RTD 2-

21

RTD 6-

8

COM 2

22

COM 6

9

 

3

RTD 3+

23

 

7

RTD 7+

10

RTD 3-

24

RTD 7-

11

COM 3

25

COM 7

12

 

4

RTD 4+

26

 

8

RTD 8+

13

RTD 4-

27

RTD 8-

14

COM 4

28

COM8

特别说明:

       1、供电电源使用9-30V直流电源,推荐使用12V或者24V。(请一定要注意安全用电)

       2、通信接口提供了TXD和RXD,使用232通信的时候,还需要连接电源地GND。

2:两线制PT100热电阻接线方法

3:三线制PT100热电阻接线方法

温馨提示:PT100热电阻连接建议使用三线连接法,此连接方法可以消除因导线电阻的变化引起的测量误差。

当PT100热电阻引线足够短的时候,可以使用两线连接(如图2)。

当PT100热电阻引线比较长的时候,请使用三线连接法(如图3)。

 

 

 


 

4、产品装配尺寸图

四、    通信设置

所有设置在更改后,需要重新开机才生效;拔码开关需打开产品外壳,在产品内部。

拨码开关一共有10个位,分别是B1 ~ B10,具体功能如下:

B1 ~ B5位用于设置通信地址;

B6 ~ B7位用于设置波特率;

B8位用于选择232/485通信;

B9 ~ B10用于设置奇偶校验位;

 